Hei,
I et lavspenningsnett ligger det 2 x 3 x 150mm² kabel fra trafo til et verksted. Verkstedet har en belastningstrøm på 200A og en CosØ=0,9
kabellengden: 62m
Spenningen ved trafo: 240V
Lederkonstanten for 150mm² kabelen er oppgitt til:
r= 0,206mOhm/m og
x=0,072mOhm/m
Hvor stor er spenningen ved inntaket?
Hvordan forholder man seg til resistans og reaktans i kabelen når kabelen er parallell koblet?
Løst
Vi skal installere en kurs på 230V og 63A som skal forsyne en trafo for 230V/400V . Bruker en effektbryter som sikring for denne kursen. Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis mobil. Hvor setter vi jordfeilbryteren? Vil den ha noe funksjon gjennom trafoen? Må vi sette jordfeilbryter på 400V siden? Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som blir sående ute.
Løst
Hei, er en smøregrav på et bilverksted e.l. Ex område?
Skal montere en pumpe i bunnen for vann/olje utskilling til en tank.
Smøregrav ca 1,5m dyp.
Løst
En spole er bygget opp ved å tvinne en leder et vist antall ganger rundt en metalldel.
Det jeg lurer på er hvordan det dannes et kraftig magnetisk felt i spolen når vindingene ligger så tett på hverandre. La oss f.eks se på jordfelbryteren. Det induseres ingen spenning hvis det går lik strøm i begge lederene. Dette fordi hver lederes magnetfeltet skal oppheve hverandre (dvs. intet magnetfelt) når begge lederene ligger inntil hverandre.
Jeg vil påstå at vindingene ligger relativt tett rundt en spole... Hvorfor opphever ikke vindingene hver andres magnetfelt i en kontaktor?
Jeg lurer også på hvordan magnetismen vl fordele seg når det går en strøm gjennom spolen. Vil hele det magnetiske feltet samle seg i midten av spolen? Er det den øvre eller nedre del av spolen som blir nord/sørpol, eller vil dette veksle i takt med nettfrekvensen?
Dessuten, hvordan påvirker isolasjonen til en vanlig pn-leder magnetfeltet?
Blir det et svakere magnetfelt enn hvis lederen skulle vært uisolert?
Løst
Har lakt opp ein hdmi kabel og ein vga kabel ,i ein tek 123 kanal, på eit konferanserom.
Kunden ønsker og ha ein kobling i tek kanalen, der han kan koble på pc`en.
Eg har sett slike koblinger før men vei ikkje hvem som har dette.
har noen eit tips?
Løst
Er det nødvendig med funksjonssikker kabel til installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann hvis kabelen er funksjonssikker forlagt?
Altså sprinklet føringsvei eller 30 mm betongoverdekning.
Tenker da på installasjoner som brannheis, sprinklerpumpe, brannventilasjon osv.
Viser forøvrig til TEK 10:
§ 11-10. Tekniske installasjoner
(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.
Løst
Skal installere følgende:
Det skal trekkes instrumentkabel i felt. BFOU 1x16x2x1,5mm2.
Har en tom koblingsboks/TRANBERG i felt/prosessområde til denne kabelen. Kabelen skal til sentralt utstyrsrom/til en node. Får bare trukket kabelen i første omgang.Terminering skjer om 2-3 måneder.
Kan kabelen ligge kveilet opp i begge endene?
Eller må kabelen jordes i ene enden? Kabel som skal ligge i 2-3 måneder før den kan termineres.
Løst
Vi skal installere en kurs på 230V og 40A som skal forsyne en trafo som transfomerer spenning opp til 400 V 3 fas.
Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis flyttbar.
Vil en jordfeilbryter her være krav foran trafo har den noen funksjon gjennom trafoen? Kan vi legge klasse 2 frem til trafo?
Eller må vi sette jordfeilbryter på 400V siden av trafo ?
Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som står utvendig.
Løst
Det legges fundament jording med 25mm2 cu jordleder.
Det kommer da til hovedjordskinne 2 stk 25mm2 cu jordledere.
Er det da rett å betrakte total kvadrat på jordleder som 50mm2?
(Jordfeilstrøm vil jo fordele seg på begge jordlederne)
Løst