Kalibrering av multimeter etc. for en privatperson. Noen firmaer som tar seg av sånt?

Jeg er ingen elektrofagmann, men jeg holder på på hobbybasis med elektronikk og elektrisk utstyr.

Dere fagfolk føler sikkert et like stort behov som meg i å ha tillit til instrumentet deres. Og forutsetningen for det er at du kan stole på at instrumentet ditt måler riktig.

Er det noen firmaer der ute som tar på seg kalibreringsjobber for privatpersoner? De jeg har sett på henvender seg bare til bedrifter med flere titalls instrumenter i en jafs. Jeg har et Fluke multimeter og et eldre ohmmeter jeg bruker. Men som en liten kuriosa på siden. Hva er egentlig kravet til kalibrering av instrumenter? Er et multimeter ute i felten med en elektriker pålagt en fast kalibreringsrutine?

Spurt ${formatDate(1451969074)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektriker vil bli vikler. Hva kreves av omskolering?

Hva kreves for å jobbe med vikling av transformatorer og motorer? Er man elektriker så har man mye av det "i blodet" men samtidig mye å sette seg inn i videre. Så hva kreves av omskolering? Hvor i utdanningsprosessen skiller disse fagene lag?

Jeg er utdannet elektriker og har jobbet som det i 11 år nå, men etter å ha lest meg opp på vikling i forbindelse med vikling av gitarpickuper på hobbybasis gjennom årene så virker denne læren som noe jeg kunne arbeidet med. Prinsippene er jo de samme. Elektromagnetisme og elektrofysikken rundt det.Beregne antall turns, tverrsnitt, størrelse på trafokjernen etc.

Spurt ${formatDate(1451963775)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling av isolasjonsresistans TN fordelingsskap

God dag, jeg har et spørsmål.

Ved meggertesting av et TN-C-S sikringsskap, skal man da først frakoble e-verkets PEN-leder før man utfører målingen?

Eller har ikke dette noe å si for måleresultatet, tenker da på målingene mellom jord og N-leder?

Spurt ${formatDate(1451920125)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Renovere sikringskap

Vurderer og bytte innmat og front i et gammelt nebb f skap og lurte på hvordan vanlig praksis er i forhold til sluttkontroll og dokumentasjon.

Det er 13 stk 16A kurser og 10stk 10A kurser + en 3-fas 16A til badstu.

Disse skal da byttes til jordfeilautomater,og det installeres overspenningsvern.

Det er 80 A sikringer i 125A inntakskuff i samme skapet som byttes til en 3x63A overbelastningsvern i samme skapet.

Vet en skal fylle ut 5 sikre, men lurte mer på hvordan dette blir gjort i praksis...

Megge alle utgående kurser, måle overgangsmotstanden på jordelektroden, og teste testknappen på JFB?

eller må en ut i anlegget og måle jord kontinutet og utløse strøm på jfb for alle kurser?

tenker spessielt på disse punktene i sluttkontroll:

Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?

Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?

Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?

Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?

Er det kontrollert spenningsfall?

Er anlegget funksjonstestet?

Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?

Siden sluttkontrollen gjelder for sikringsskapet, krysser dere av for "ikke aktuellt" på dissse?

hvordan gjeres dette i praksis?

Spurt ${formatDate(1451677629)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kombinert trafo,tavle og nødstrøms agregatrom

Er det noen som vet hvilke krav som ligger til grunn for å ha en bygning som alt dette skal inn i?

Jeg regner med at det skal være avskilte brannceller for hvert utstyr, men er det noen som har noen tips om forskrifter normer som må ligge til grunn?

Spurt ${formatDate(1451511246)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Temperatur Rise limit

Hei,Spørsmål til valg av kabling og beregning av energi kabel tåler ved kortsluttning:Alle brytere bygd ihht. 947 har ei "Temperatur Rise Limit". Meiner den er på 80 k for eksterne tilkoblinger (table 2, 947-2). Viss ei tavle då skal bygges etter 61892, må det brukes ein omgivelse temperature på 45 grader (892-3 7.4.2). Altså blir vel maksimum terminal temperature tillatt 125 grader. Men viss eg då skal rekne på maksimal energi ein kabel tåler (k^2*I^2). korleis skal eg velgje "k" Verdi ? I NEK400 er alle "k" verdier basert på ein sluttemperatur på 140 til 250 grader. Blir ikkje maks sluttemperatur eg kan tillatte på lederen 125 grader ?Takk for svar

Spurt ${formatDate(1451398272)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pålagt å koble til kraftselskapets stikkledning?????

Hei, lokalt kraftlag har nå pålagt oss som installatører fra 01.01.2016 å koble til deres stikkledning i tilknytningsskapet. De refererer til NEK 300.5.1.1 og REN-blad 4100 4.1.

De fører frem kabelen og vi kobler til.

Det jeg lurer på enkelt og greit, har kraftlagene lov til å pålegge oss dette og hvilken hjemmel har de evt. for det?

Spurt ${formatDate(1450863719)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kan en lærling utføre jobb når elektriker ikke er tilstede?

For eksempel; Visst elektriker lærling får en jobb som han skal gjøre over en dag eller to hvor elektrikeren kommer å sjekker arbeidet før det blir spennings satt?

Eller: Kan lærling gjøre jobben OG strømsette visst han får avklart med elektrikeren akuratt hva som skal gjøres, og visst det er noe han ikke skjønner så må han få det avklart med elektriker? (Ikke noe arbeid med strøm på da)

Er snakk om å sette en automatiker lærling over til turnus så han kan utføre installasjoner og utvidelser på anlegget når det ikke er i drift (Helger), da han nå har mye dødtid og dager hvor han ikke får gjort nesten noe siden anlegget må være av for slike installasjoner til å skje. Slik jeg skjønner det så lenge arbeidet ikke blir 100% selvstendig og han kan få hjelp av elektriker vil det være mulig?

Skulle gjerne ha fått en løsning på dette, er litt leit for han og bedriften.

Spurt ${formatDate(1450370002)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Enkeltmanns foretak

Hei

Jeg lurer på hvordan det er for elektrikere å starte/drive enkeltmannsforetak ? er der begrensninger ut over de å kunne ansette personell ?

kan forøvrig meddele at jeg har

-Elektriker fagbrev med maritim modul (populært kalt skipselektriker)

-Bachelor i automasjon

Spurt ${formatDate(1450303626)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fase/jord spenning IT

Hei.Har noen en god link som jeg kan slå i bodet med til installatøren vår som påstår at det skal være tilnærmet 0V mellom fase og jord i ett friskt IT nett? Han mener i fullt alvor at det skal være slik vis disneuter er i orden. Vi andre elektrikere forsøker å forklare han at det skal være ca 130V uavhengig av disneuter.

Spurt ${formatDate(1450254581)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.